Виды пожарных извещателей
Различия по типу мониторинговых датчиков
Различные виды извещателей комплектуются датчиками, реагирующими на изменение разных факторов среды. Как правило, для повышения эффективности работы систем мониторинга в одном помещении устанавливаются извещатели с сенсорами различного типа, что позволит своевременно определить угрозу и исключить ложное срабатывание системы. Пожарные извещатели могут иметь следующий тип детекции в соответствии с которым выполняется классификация оборудования:
дымовые;
тепловые;
угарного газа;
пламени;
комбинированные;
ручные.
Как понятно из названия, каждый сенсор проводит мониторинг отдельных характеристик среды, будь то параметры температуры в помещении, наличие задымления или присутствие прочих продуктов горения, тления, возникновение открытого пламени. Комплексное размещение устройств разного типа с полным покрытием обслуживаемой площади гарантирует требуемое срабатывание и выявление возгорания в течение 30 секунд с момента его появления. Для повышения эффективности детектирования и выявления аварийных ситуаций в сжатые сроки рекомендуется установка датчиков различного типа, к примеру дымового и теплового и прочих разновидностей исходя из потенциальных рисков при эксплуатации объекта. Рассмотрим подробней принципы действия и работы каждого из перечисленных устройств.
Дымовые
Один из наиболее распространенных видов ПИ, изготавливаемый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012. Его особенностью является использование сенсора, определяющего задымление помещения при помощи фотоэлемента, устанавливающего изменение оптических характеристик воздуха при возникновении дыма. При мониторинге светодиод отправляет направленный сигнал на приемник-фотоэлемент. В обычных условиях он проходит без задержек и искажений, при задымлении появляются искажения или вовсе теряется сигнал. Также устройства могут быть аспирационного и ионизационного типа, что предполагает анализ газовой среды и скорости тока воздуха в системе для определения задымления. Независимо от конкретного способа установления загрязнения воздушной среды, датчики подобного типа являются одними из наиболее эффективных и востребованных при эксплуатации, благодаря чему используются для оснащения большинства не только бытовых, но и профессиональных коммерческих и промышленных систем мониторинга.
Тепловые
Основной задачей подобных устройств является фиксация перепадов тепловых показателей в радиусе действия. Если зафиксированы критические изменения, датчик срабатывает и передает аварийный сигнал. Более сложные модели способны проводить отслеживание динамических показателей температуры, регистрируя ее скачки и максимальные показатели, что способствует снижению количества ложных срабатываний системы. По своей конструкции могут иметь следующий тип исполнения сенсорных элементов:
контактный – наиболее простой и недорогой способ исполнения сенсоров. Состоят из двух стальных проводников, покрытых легкоплавким материалом. При повышении температуры воздуха в помещении покрытие разрушается и контакты замыкаются, формируя аварийный сигнал. Недостатком является невозможность эксплуатации в помещениях с высокой температурой среды. Кроме того, при значительном запылении воздуха пыль может оседать на контактах, образуя диэлектрический слой;
оптические – основным компонентом является оптоволоконный кабель. Под воздействием высоких температур он меняет структуру, обрывая возможность нормальной передачи светового сигнала, что запускает аварийную команду сенсора, и пожарный извещатель сообщает о пожаре на объекте;
механический – работает по принципу использования теплопары, представляющей собой трубки, изготовленные из металла и заполненным газом под давлением. При повышении температуры показатели давления меняются, что фиксируется электронным управляющим блоком. В силу примитивности конструкции и некоторых других недостатков применяются достаточно редко на данный момент.
Угарного газа
Пожарные извещатели данного типа оснащаются устройствам газового анализа и реагируют на повышение в воздухе продуктов, возникающих в процессе горения различных веществ и материалов. По своей эффективности и оперативности реагирования сопоставимы с дымовыми ПИ, так как способны детектировать опасную ситуацию до возникновения открытого пламени, в процессе тления материалов, что позволяет в значительной степени повысить скорость реагирования на возможные угрозы. При работе устройство реагирует на следующие факторы:
СО – угарный газ, образующийся в процессе тления широкого спектра органических материалов. Является одним из первых признаков возникновения пожароопасной ситуации. Хорошо определяется в окружающей среде даже в малых количествах, что повышает точность детекции и распознавания даже у не самых продвинутых ПИ;
СО2 – образование этого газа происходит в момент перехода от состояния тления к открытому пламени при горении органических и неорганических материалов;
прочие газы – на практике сенсорная часть детекторов данного типа позволяет определять содержание в воздухе всего спектра посторонних газообразных веществ, образующихся на этапе тления, перехода к открытому горению материалов при их определенной концентрации. Точность срабатывания в данном случае напрямую зависит от чувствительности оборудования и используемых принципов работы.
Пламени
Детекторы пламени проводят фиксацию ультрафиолетового излучения при помощи специальных оптических элементов, проводящих мониторинг обозреваемой площади объекта. Также они способны фиксировать инфракрасное излучение или же могут иметь комбинированный тип приемного модуля фиксации для работы с УФ- и ИК-излучением одновременно. Такой подход позволяет оперативно обнаруживать и распознавать источники возгорания, соответствовать нормативам, по которым обнаружение участка пожара и оповещения о нем должно происходить в течение первых 30 секунд. ПИ данного типа относятся к наиболее эффективному типу сенсорных устройств, способных фиксировать открытые источники пламени, участки сухого тления и прочие виды возгорания. Более того, наиболее современные модели могут классифицировать тип проблемы самостоятельно, передавая информацию о ней на пункт управления. По принципу технического действия извещатели пламени могут реагировать на следующие виды внешнего воздействия в УФ- и ИК-диапазоне:
эффект мерцания или пульсации;
постоянное горение;
инфракрасное излучение, относящееся к различным спектрам ИК-излучения.
Комбинированные
Комбинированный тип извещателей, как это понятно из названия, сочетает в себе несколько датчиков мониторинга параметров среды. Как правило, в одном корпусе располагаются дымовой и тепловой сенсоры, что обеспечивает более эффективную и одновременную детекцию основных признаков возникновения возгорания. Устройства подобного типа имеют такой же компактный размер, как и остальные извещатели, могут различаться по способам подключения и срабатывания. Обладают рядом очевидных преимуществ. К примеру, более точно и эффективно справляются с мониторинговыми задачами. Подходят для эксплуатации на объектах различного типа, изготавливаются в соответствии со стандартами и адаптированы к монтажу на стену, потолок, подвесные опоры. Очевидным недостатком является более высокая стоимость в сравнении со стандартными моделями, использующими один способ детекции. Однако высокая стоимость при покупке позволяет сократить затраты на комплектацию объекта дополнительными мониторинговыми устройствами.
Ручные
Простейшие устройства, не имеющие средств и возможностей отслеживания параметров среды и запускаемые путем нажатия на переключатель. Могут различаться по форм-фактору, место установки в помещении подбирается исходя из особенностей проекта, планировки и прочих индивидуальных характеристик. Рекомендуется размещение ручных ПИ на участках эвакуационных путей для того, чтобы персонал, посетители и другие лица на объекте могли подать соответствующее оповещение, по которому запускается сигнализация, в случае если по тем или иным причинам она не сработала. Также рекомендуется снабжать извещатели дополнительными табличками с описанием их функционала или же проводить регулярные занятия по ТП для персонала, в ходе которых будет доноситься информация о правилах работы и взаимодействия с элементами системы пожарной сигнализации и эвакуации с объекта. Извещатели должны иметь защитные элементы корпуса, однако не усложняющие возможность их использования в экстренной ситуации.
Автономные извещатели для жилых помещений
Отдельно стоит упомянуть компактные ПИ, применяемые для жилых квартир и домов. Они могут работать в автономном режиме, без подключения к панели управления или какому-либо другому оборудованию, обеспечивающему мониторинг всех компонентов комплекса. Представляют собой достаточно компактные устройства, как правило, оснащенные сенсорами задымления воздуха, что позволяет оперативно обнаруживать наличие возгорания на обслуживаемой площади. Комплектуются устройствами подачи аварийного звукового сигнала. При срабатывании звуковой сигнал высокой громкости будет оповещать о наличии проблемы. Важной особенностью подобных устройств является их автономность. Для работы устанавливается батарея питания, подключение стационарного электроснабжения не требуется. В качестве профилактической меры обслуживания необходимо периодически проводить замену батареи, а также запускать устройства в профилактическом режиме для проверки электроцепей и исправности звукового сигнала. Процедура выполняется при помощи клавиши на корпусе. Размещение подобных устройств рекомендовано на кухне жилых домов, в помещениях, где может быть установлен газовый котел отопления и прочее оборудование, работающее с открытым пламенем.