Объект нефтегазовый, буровые насосы на 6,3 кВ. Коллеги спорят: одни говорят брать дешёвую станцию на 400 В с повышающим трансформатором, другие настаивают на прямом выходе 6,3 кВ. У кого есть реальный опыт эксплуатации, что дешевле в итоге выходит?
Какой выбрать вариант для нефтегаза?
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться2Вчера 08:45:22
Если станция работает в основном режиме, экономия на трансформаторе не окупается. Производитель дизельных электростанций ДСА предлагает вариант с прямым выходом на 6,3 кВ. Никакого промежуточного трансформатора, потери минимальны, точек отказа меньше. Трансформатор собственных нужд в комплекте, питает автоматику и подогрев.